안녕하세요.
(주)거벽이엔씨 장동민 차장입니다.
Serial No. 98-305
1)
Ver.7.76, '1-1.00' 집계에서 부재력값 286.4(최종굴착)
Ver.7.76, '1-2.00' 집계에서 부재력값 286.4에서 280.5로 감소(최종굴착후 되메우기)
2)
Ver.7.83, '1-1.00' 집계에서 부재력값 286.4(최종굴착)
Ver.7.83, '1-2.00' 집계에서 부재력값 286.4에서 587.7로 증가(최종굴착후 되메우기)
Ver.7.83 에서 명령어를 STEP별로 구분(1-2. 00)했을때, 벽체 및 버팀대 부재력값이
Ver7.76 계산값과 다른게 나오고 있어서, 검토 부탁드립니다.
DATA 파일 올려드립니다.
=> 답변
FILL 의 역할에 대한 차이 입니다.
7.76 버전에서는 FILL 을 하면 되메우기 토사는 흙막이 벽에 변위가 일어나려면 변위를 억제 해 주는 역할을 했습니다.
그 이후 버전에서는 이러한 역할 + 되메우기 토사의 중량과 수동토압이 흙막이 벽을 원래 위치로 밀어 보내는 역할도 일부 하도록 개선되었습니다.
FILL 의 역할에 대해서는 특별히 정의 된 것이 없기 때문에 어떤 것이 맞고 어떤 것은 틀리다고 말할 수 없습니다.
수동토압의 역할도 일부하는 것이 합리적이라 판단해서 개선을 한 것입니다.
이 예에서 7.83 에서 버팀대 축력이 더 늘어나는 것은 굴착면 이하 변위를 보시면 알겠지만 FILL 하기 전에 비하여 변위가 줄어 들어 있습니다. 이로 인하여 버팀대 축력은 늘어 납니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수