1)

FILL 명령어의 되메우기 토사를 벽체의 변위억제, 수동토압의 일부역할을 하는 것으로 개선되어,

1단 버팀대 제거전 되메우기시 가시설이 받는 토압이 경감(첨부 그림)되었고,

그에 따라, 최종굴착(4.00m)의 변위량 19.9mm에서 되메우기시 변위가 10.5mm로 줄어든 것이라면,

부재력 또한 줄어야한다고 생각됩니다..

반대로 줄어든 변위량 만큼 부재력이 증가하는 것인가요 ??


2)

DATA '1-1.00'는 최종굴착후 1개 STEP에 FILL, REMOVE STRUT 명령어를 동시에 쓴 것이고,

'1-2.00'에서는 2개의 STEP으로 나누어 계산하도록 한 것입니다.

7.76 이후 버전에서 부재력 계산은, 줄어든 변위량 만큼 부재력이 증가하도록 개선 하였더라도,

2개의 명령어 입력조건 비교시, 중간과정의 약2배가 증가하는 부재력값이 표기가 안되는 상황(1-1.00)이면

자칫 과소설계가 될 수 있는데, 반드시 모든 단계별로 STEP을 나누어 설계(1-2.00)하는게 맞는건지요 ?