초기긴장력과 반력과의 관계(신성엔지니어링 92-18) 2006-03-31

보통 초기 긴장력이 증가되면 엥커 반력이 증가됩니다.

질문하신 경우는 2단 엥커에 80 ton의 초기 인장력을 가한경우 벽체가 배면으로 밀려 들어감으로써 초기 인장력의 상당한 부분이 소실 되는 것으로 나옵니다.

즉 2단 엥커 설치 지점인 7m 지점에서의 설치전스텝인 4단계에서의 변위가 22.4 mm 이었다가 엥커의 초기 인장력이 작용하면 4.7 mm 로 감소가 되며, 엥커길이가 줄어드는 효과가 발생하며, 인장력도 감소하게 됩니다.



마지막 스텝에서 peck 토압을 적용하는 경우는 모든 변위를 0으로 하여 다시 계산하므로 그런 현상이 적게 발생하며, 초기 인장력의 감소도 적다고 보입니다.