안녕하세요 태암엔지니어링 입니다.(SUNEX 7.81VS)
띠장 동일 조건으로
상부(1~2단), 하부 (3단) 규격만 다르게 해서 계산 하는데
띠장 계산의 [2] 작용력 부분에서
1~2단은 연속변형으로 계산되고
3단 엄지말뚝형으로 계산이 되는데 사유를 알수 있을까요?
=> 답변
현재 첫번째 버팀대의 심도가 0 으로 되어 있어서 그 부분의 흙막이 벽체의 종류가 연속벽인지 엄지말뚝인지 골라내어 오는 부분에서 문제가 있습니다.
' no d A L sp Pi ang dir Msize
STRUT 1 0.00 0.0239600 8.0 2.70 100.0 0.0 0.0 45 1 2H-300x300x10x15
심도를 0.1 정도로 해서 계산하면 첫번째 띠장도 엄지말뚝형식으로 찾아 옵니다.
프로그램은 0 으로 입력되었을 때도 제대로 찾아오도록 보완해 두었습니다.
제보해 주셔서 감사 드립니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수