9런타임오류 2003-0475 태조엔지니어링 2024-11-22

===================== 원글 내용 ====================

환기구 가시설해석중 9런타임오류가 발생하였습니다

해결방안과 검토 부탁드리겠습니다.

=> 답변

데이터에 오류가 있습니다. 스텝8에서 6번 soil로 되메우기 한다고 되어 있습니다.

STEP  8  FILL TO 1.00

      FILL 0 0 1.00 6

지반데이터에는 6 번 soil 이 없습니다.


SOIL   1   매립층(모래)

           17     7       5       27      12130   0       0       0     0.0E+00      1.00

       2   퇴적층(모래)

           18     8       0       28      18290   0       0       0     0.0E+00      1.00

       3   퇴적층(점토)

           17     7       27      0       9150    0       0       0     0.0E+00      1.00


최신 프로그램에서 데이터 체크 해 보면 오류가 나타납니다.



Comment