SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

해석시 2열 C.I.P 단면 추가 활용시 부재의 형태 2025-01-15

===================== 원글 내용 ====================

안녕하세요 sunex2015-0761(주)다산이엔지v800SI 사용중에 질의드립니다.


2열 C.I.P를 적용하여 검토를 수행중인데


SUNEX 검토프로그램상에 2열중 1열은 H형강이 없다고 나와있는데 그렇다면


1번,2번중 어떤 형태인지 궁굼합니다.(철근사용유무)


=> 답변

2열 CIP 의 경우 그림에서 1 번에 해당합니다. 철근 배근 되는 CIP 입니다. 

구조계산을 할 때 모멘트나 전단력을 두열의 CIP 가 분담하는 것으로 보고 2 를 나눕니다.

무근일 때는 CIP 에 균열이 생길 수 있어 구조계산에 고려 하지 않습니다. 무근일 때는 그냥 1열 .CIP 같이 입력하면 되겠습니다.

뒤에 있는 CIP는 차수역할을 보완하거나 지반의 물성을 좋게 하는 효과가 있을 겁니다.


토질및기초기술사 공학박사 장찬수

Comment

작성자 : 비밀번호 :