안녕하세요 sunex2015-0761(주)다산이엔지v800SI 사용중에 질의드립니다.
2열 C.I.P를 적용하여 검토를 수행중인데
SUNEX 검토프로그램상에 2열중 1열은 H형강이 없다고 나와있는데 그렇다면
1번,2번중 어떤 형태인지 궁굼합니다.(철근사용유무)
=> 답변
2열 CIP 의 경우 그림에서 1 번에 해당합니다. 철근 배근 되는 CIP 입니다.
구조계산을 할 때 모멘트나 전단력을 두열의 CIP 가 분담하는 것으로 보고 2 를 나눕니다.
무근일 때는 CIP 에 균열이 생길 수 있어 구조계산에 고려 하지 않습니다. 무근일 때는 그냥 1열 .CIP 같이 입력하면 되겠습니다.
뒤에 있는 CIP는 차수역할을 보완하거나 지반의 물성을 좋게 하는 효과가 있을 겁니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수