좌굴검토 관련 입니다.( SERIAL NO. 93-22) 2025-03-24

버젼 업그레이드  감사합니다.


동일기술공사 SERIAL NO. 93-22


버팀보 게산중 검토결과는 O.K. 이나 아래와 같이 질문 드립니다.


1. KDS 21 30 00 가설흙막이 설계기준에 따르면 압축부재는 L/b30이하의 값으로 적용필요(L:플랜지 고정점간 거리, b : 압축플랜지 폭)

계산에 적용된 조건(strut 계산시 11.6m / 0.350m = 33.14 > 30)으로는 KDS 기준을 만족할 수 없음으로 되어있으나 본 계산서에서는 O.K.


2. strut 계산시 11.6m / strut 약축 회전반경 0.0884m = 131.22 > 120


3. 띠장 계산시 SHEET PILE 3매건너 + H(300*300*10*15) 합성파일일 경우 플랜지 고정간격에 대해서 질의 드립니다.