좌굴검토 관련 입니다.( SERIAL NO. 93-22) 2025-03-28

===================== 원글 내용 ====================

버젼 업그레이드  감사합니다.


동일기술공사 SERIAL NO. 93-22


버팀보 게산중 검토결과는 O.K. 이나 아래와 같이 질문 드립니다.


1. KDS 21 30 00 가설흙막이 설계기준에 따르면 압축부재는 L/b30이하의 값으로 적용필요(L:플랜지 고정점간 거리, b : 압축플랜지 폭)

계산에 적용된 조건(strut 계산시 11.6m / 0.350m = 33.14 > 30)으로는 KDS 기준을 만족할 수 없음으로 되어있으나 본 계산서에서는 O.K.

2. strut 계산시 11.6m / strut 약축 회전반경 0.0884m = 131.22 > 120

=> 1 2 번 답변

가설 흙막이 기준에 있는 L/b > 30 또는 L/r>120 등의 제한치를 넘으면 허용응력이 정의되지 않기 때문에 부재를 키우거나 길이를 줄여야 합니다.

다른 한편으로 생각을 해 보면

가설흙막이 기준은 종전 도로교 설계기준에서 약간 변형하여 가져온 기준이며 도로교 설계기준은 폐지 되었습니다. 

그 뒤에 제정된 KDS 14 30 10 강구조부재설계기준(허용응력법)에 따르면 이러한 한계가 없이 허용응력을 계산하고 있습니다. 즉 L/b 나 L/r 이 크지면 허용응력이 감소되고 그 감소된 값을 사용할 수 있게 되어 있습니다. 단 압축부재의 경우 세장비 L/r 은 가급적 200 을 넘지 않도록 한다 라고 되어 있습니다.

따라서 현재 설계기준을 참고하면 L/b 또는 L/r 이 한계치를 조금 넘어도 사용 할 수 있을 것으로 생각 할 수도 있겠습니다.


3. 띠장 계산시 SHEET PILE 3매건너 + H(300*300*10*15) 합성파일일 경우 플랜지 고정간격에 대해서 질의 드립니다.

=> 답변

플렌지 고정간격은 설계자가 띠장의 플렌지를 어떤 간격으로 고정하는지에 따릅니다.


토질및기초기술사 공학박사 장찬수