SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

strut 축력이 -가 나옵니다.현대엔지니어링 96-203 2006-03-31

안녕하십니까? 장사장님
현대엔지니어링에 근무하는 강신욱 차장입니다.(96-203)
아래와 같이 DATA FILE 작성후에 OUTPUT을 보면, 1단 STRUT가 (-)축력이 발생하여 그하중이 2단 STRUT로 전이되는 현상이 발생합니다.

(-)하중이 나오는 원인과 추후 DATA 작성시 이런 현상이 발생하지 않도록
하려면 어떻게 해야 하는지요?

조언 부탁드립니다.


Project THU DUC B.O.O. WATER TREATMENT PLANT (G.L-9.40 M)

* soil no name (Borehole P2)
* dep. r-t r-s c Φ ks
soiL 1 Gray Clay
5.0 1.7 0.7 1.66 6.6 1300.
2 Muddy Clay
12.5 1.6 0.6 0.92 4.5 1000
3 Gray Clay
15.0 1.7 0.7 3.4 0. 1500
4 Gray Clay
17.5 1.7 0.7 2.9 16 1800
5 Coarse Sand
21.6 1.9 0.9 0.45 29 3000

* box type sheet pile (400x387x15.5)
vwall 1 18.5 0.0485 0.00104 21000000. 1.0 1.0

* strut (H-350x350x12x19)
*strut no dep area length space pini

strut 1 1.00 0.017390 7.3 3.5 5.0
2 3.00 0.017390 7.3 3.5 5.0
3 5.00 0.017390 7.3 3.5 5.0
4 7.00 0.017390 7.3 3.5 5.0


division 0.5

outpup 0
*

*step no explane

step 1 excavation to 2.0
iteration 20 0.1
rankine 1.0 0 50.
surcharge 1.0
gwl 2.0
excavation 2.0

step 2 excavation to 4.0 and strut 1
const strut 1
excavation 4.0

step 3 excavation to 6.0 and strut 2
const strut 2
excavation 6.0

step 4 excavation to 8.0 and strut 3
const strut 3
excavation 8.0

step 5 excavation to 9.4 and strut 4
const strut 4
excavation 9.4
INSERTION CHECK
END

Comment

작성자 : 비밀번호 :