SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

peck check , sheet pile의 작용폭, 변위 허용(도우 97-265) 2006-03-31

1. 마지막 STEP 에서 PECK CHECK 를 수행하는것과
기존의 RANKINE 으로 구한 모멘트값의 차이가 상당히 발생하는 원인과 꼭 PECK CHECK 를 수행해야만 하는지에 대한 문의.

2. H-PILE 인 경우에는 주동의 작용폭과 수동의 작용폭이 명확하게 구분될수 있는데, SHEET PILE 인 경우에는 MODEL DATA 수정 항목에서 수평설치간격, 수동토압작용폭, 주동토압작용폭에 대한 입력값을 어떻게 산정해야 하는지에 대한 문의. H-PLE 의 경우엔 일정한 간격을 가지지만 SHEET PILE 인 경우엔 연속벽의 형식으로 시공되어짐.

EX. H-300X300X10X15 인 경우엔
수평설치간격: H - PILE 의 간격
수동토압작용폭 : 1~3 FLANGE === 300~900 mm
주동토압작용폭 : 1 FLANGE === 300mm
Q. SHEET PILE 400X150X13 인 경우
수평설치간격 : 400 mm OR 1000 mm ?
수동토압작용폭 : 1~3 FLANGE OR 1 FLANGE OR 1000mm ?
주동토압작용폭 : 1 FLANGE OR 1000mm ?

3. SHEET PILE 가시설을 시공후 굴착함에 있어서 상단변위의 허용폭은 얼마나 되는 지에 대한 문의.

4. DESGIN DATA 수정중 수직벽의 응력감소율이 휨응력 : 0.8 , 전단응력
: 0.9 로 매뉴얼에서 제시되고 있는데 그 값의 근거는 어떤것인지에 대한 문의.

5. 코너 스트러트가 아닌 일반 수직 스트러트가 수평방향의 경사를 가지고 있을때의 스트러트 길이 입력에 대한 문의. 코너스트러트인 경우 인접한 변을 스트러트로 지지하지만, 수직 스트러트는 인접한 변이 아닌 대칭변을 지지하는 것을 의미 하는데 그 수직 스트러트가 코너스트러트 처럼 일정한 경사각을 가질 경우에 대한 문의임.
코너 스트러트인 경우 경사각에 따른 환산 단면적을 사용하거나 경사방향에 대한 보정길이를 적용한다고 알고 있는데 SKEW가 있는 수직스트러트인 경우엔 어떻게 적용되어 지는지에 대한 문의.

6. DESGIN 실행으로 부재해석시 앵커의 정착장 해석에서 마찰저항장에서 저항력이 0 으로 나오는 경우는 어떠한 경우인지 알려주십시오. 또한 마찰저항장을 구하는 산식에서 저항력이 0 인 경우에도 저항장의 길이가 산정되어 나오고 있는데 이러한 값들의 근거는 무엇인지요? EX. ANCHOR 1번의 마찰저항장 1.60m , EX. ANCHOR 3번의 마찰저항장 27.6m 은 무엇인지요?

EX.
< Anchor 1 >

** 마찰저항장
토층 4 구간, 저항력 = 0.00 (t) ( < 앵커축력 )

0.00 x 1.5 x 100
마찰저항장 = ---------------------- = 1.60 (m)
πx 105.0 x 0.00


정착력이 0 으로써 마찰저항장을 계산할 수 없습니다.

< Anchor 3 >

** 마찰저항장
토층 7 구간, 저항력 = 0.00 (t) ( < 앵커축력 )

0.00 x 1.5 x 100
마찰저항장 = ---------------------- = 27.60 (m)
πx 105.0 x 0.00
!>


정착력이 0 으로써 마찰저항장을 계산할 수 없습니다.

따라서 마찰저항장 = 27.60 (m)

** 부착저항장

33.00
부착저항장 = ------------------------------ = 2.36 (m)
πx (12.7 / 1000) x 7 x 50
!>

최소정착장 = 5.00 (m) 이므로 정착장은 27.60 (m) 이다.







PROJECT 단면D-D

SOIL 1 성토
1.9 1 1.5 25 2749 0 0 0
2 매립토(GM)
1.9 1 0 31 3030 0 0 0
3 매립토(SP)
1.8 1 0 29 1760 0 0 0
4 퇴적토(GP)
1.9 1 0 31 3090 0 0 0
5 풍화암
2.1 1.2 3 33 3090 0 0 0
6 연암
2.4 1.5 10 35 3380 0 0 0

PROFILE 1 6.2 1 1
2 6.5 1 1
3 9.5 2 2
4 12 3 3
5 13 4 4
6 14 5 5
7 30 6 6

VWALL 1 17.822 0.0191 0.000226 2.1E+07 1 1 1 0


ANCHOR 1 6.2 0.000691 30 10 2 5 0 0
2 9.7 0.000691 30 8 2 5 0 0
3 12.7 0.000691 30 7 2 5 0 0
4 14.7 0.000691 30 7 2 5 0 0



Division 0.2
Solution 0
Output 0
Point Plus 0

STEP 1 VOID
OUTPUT 0
ITERATION 15 0.01
RANKINE 1.0 0.0 30
SURCHARGE 1.0
GWL 11.7
VOID 1

STEP 2 ANCHOR 1 INSTALLATION AND EXCAVATION 6.7
CONST ANCHOR 1
EXCA 6.7

STEP 3 ANCHOR 2 INSTALLATION AND EXCAVATION 10.2
CONST ANCHOR 2
EXCA 10.2

STEP 4 ANCHOR 3 INSTALLATION AND EXCAVATION 13.2
CONST ANCHOR 3
GWL 11.7 13.2
EXCA 13.2

STEP 5 ANCHOR 4 INSTALLATION AND EXCAVATION 15.822
CONST ANCHOR 4
GWL 11.7 15.822
EXCA 15.822
PECK CHECK 0.65 0.0 0.0
INSERTION CHECK

STEP 6 REMOVE ANCHOR 4 AND FILL 12.7
RANKINE 1.0 0.0 30
REMOVE ANCHOR 4
REMOVE ANCHOR 3
GWL 11.7 12.7
FILL 0 0 12.7 1

STEP 7 REMOVE ANCHOR 1 AND FILL 6.1
REMOVE ANCHOR 2
REMOVE ANCHOR 1
GWL 11.7 11.7
FILL 0 0 6.1 1

STEP 8 FILL 3.2
GWL 11.7
FILL 0 0 3.2 1

STEP 9 FILL 3.2
GWL 11.7
FILL 3.2 1 0 0

STEP 10 FILL 0.0
GWL 11.7
FILL 0.0 1 0.0 1

DESIGN

SHEET 0 17.822
SPFAC
SPSIZE SPIIIA-400x150x13.0 0.00151 97.5
SPOPTION 1.5 1800 1000 0.8 0.9

DANCHOR 6.2
ANFAC
ANSIZE Strand-7xD12.7 0.000691 190 160
ANTAU 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0
ANOPTION 10 6 105 33 1.5 2 2 0

DANCHOR 8.7
ANFAC
ANSIZE Strand-7xD12.7 0.000691 190 160
ANTAU 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0
ANOPTION 8 6 105 33 1.5 2 2 0

DANCHOR 12.7
ANFAC
ANSIZE Strand-7xD12.7 0.000691 190 160
ANTAU 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0
ANOPTION 6 5 105 33 1.5 2 2 0

DWALE 12.7
WASIZE H-300x300x10x15 0.01198 0.000204 0.00136
WAOPTION 1.5 1 2


END

Comment