자립식은 다른 방법으로 계산해야 합니다.
2006-03-31
지보공이 있는 경우 sunex 에서는 최하단 지보공을 중심으로 주동측과 수동측이 토압으로 인한 모멘트를 계산하여 근입장에 대한 안전을 검토합니다.
자립식의 경우는 다른 방법으로 별도로 계산해야 합니다. 앞으로 자립식에 대해서도 계산 할 수 있도록 보완 할 예정입니다.
경험으로 미루어보아 과다한 변위와 모멘트가 생기지 않으면 근입장에 대해서 안전한 것으로 보입니다.
상세한 것은 지난 질문답변 글 중에서 "자립식"으로 검색하여 보시기 바랍니다.
장찬수