SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

긴급 검토요망 - 이전 버전과 차이 (대우2005-560) 2006-03-31

토층 2 번과 3 번의 데이터가 서로 바뀌었습니다. division도 0.2 로 바뀌어야 합니다.

장찬수



>> 박준철 님이 쓰신 내용 <<

:

: 긴급 검토를 요합니다

: 대우2005-560

:

: --------------

: 버팀최대축력 69.2ton 정도였는데...........

: --------------

:

:

: PROJECT Type-8-1 STA. 0K+370.000 ~ 0K+403.966(BH-41-370)

:

: SOIL 1 매립층

: 0.8 1.8 0.9 0.0 30 1920

: 2 충적층(SM)

: 8.1 1.9 1.0 0.0 35 3280

: 3 충적층(GM)

: 10.8 1.8 0.9 0.0 33 2400

: 4 풍화토

: 12.8 2.0 1.1 1.5 33 4090

: 5 풍화암

: 14.20 2.1 1.2 3.0 33 8600

: 6 연 암

: 20.00 2.3 1.4 5.0 35 28800

:

: VWALL 1 13.3 0.019100 0.000226 21000000 1.0 1.0 1.0

: 2 14.8 0.009218 0.000108 21000000 1.6 0.725 0.25 ;H-250x250x9x14

:

: STRUT 1 1.4 0.01348 4.2 2.0 0.0

: 2 3.3 0.01348 4.2 2.0 0.0

: 3 5.3 0.01348 4.2 2.0 0.0

: 4 7.4 0.01348 4.2 2.0 0.0

: 5 9.3 0.01348 4.2 2.0 0.0

:

: DIVISION 0.1

:

: STEP 1 excavation to 1.9

: rankine 1.0 0.0

: iteration 10 0.1

: GWL 1.3

: surcharge 1.3

: excavation 1.9

:

: STEP 2 strut 1 & exca 3.8

: const strut 1

: exca 3.8

:

: STEP 3 strut 2 & exca 5.8

: const strut 2

: exca 5.8

:

: STEP 4 strut 3 & exca 7.9

: const strut 3

: exca 7.9

:

: STEP 5 strut 4 & exca 9.8

: const strut 4

: exca 9.8

:

: STEP 6 strut 5 & exca 11.3

: const strut 5

: exca 11.3

: ground settlement

: insertion check

:

: STEP 7 Peck check

: Peck 0.65 0.0 0.0

: end

:

:

Comment

작성자 : 비밀번호 :