구조계산 발생치 문의 드립니다. 2022-08-04

===================== 원글 내용 ====================

벽체 공법은 지하연속벽에 언더피닝으로 측벽파일으로 계획하여 구조계산 검토하였습니다!

궁금한 사항은 써넥스와 GEO X 각 단계별 토압, 변위, 모멘트 발생치 차이에 대한 것입니다!

1. 벽체가 바꾸는 구간(지하연속벽-->측벽파일)에 대한 토압계산이 어떤식으로 되는지

2. 암반(하단부)에서 최대 토압의 차이가 심해서 토압계산이 어떻게 되는지 궁금합니다!

==> 벽체 변곡 경계부 구간

써넥스 : 지하연속벽과 언더피닝의 경계부 스텝(STEP12)에서 토압이 대략 200->600 , 수평변위 12mm --> 30mm

GEO X : 지하연속벽과 언더피닝의 경계부 스텝에서 토압이 대략 200->450 , 수평변위 12mm --> 25mm

==> 토압 최대 발생 구간

써넥스 : 스텝(STEP16)에서 토압이 대략 850 , 수평변위 38mm

GEO X : 위와 같은 단계에서 토압이 대략 420 , 수평변위 25mm

SUNEX Ver W7.48

Serial No. : 2001-389   User : (주)경동엔지니어링


=> 토압 계산근거에 대한 상세한 것을 보려면 스텝12 에 output 2 를 입력하면 출력 파일에 기록이 됩니다.

일부 최대 토압은 출력파일에 나타나지 않는 숨은 점에서 발생 할 수 있으므로 모든 절점에 대한 내용을 보기 위하여 POINT PLUS ALL 명령문을 써 주면 됩니다.

수동측 토압의 최대치를 알려면 메뉴얼 =>  1. 프로그램 소개 => 1.1 프로그램의 개요 => 탄소성 해석에서의 기본 원칙과 가정 동그라미 3에 있는 식으로 계산하면 됩니다.

이렇게 따져 보아서 원칙에 어긋나는 토압이 있으면 알려 주시기 바랍니다.