(진영컨설턴트 sunex Ver-7.80)
1) 해체 검토시 구조물과 흙막이 이격거리때문에 EGAP,및 GAP 명령어 입력시 1,2단 지보가 달려잇음에도 불구하고 지보반력이 0이 되며 상부 에서 변위가 크게 발생합니다.
=> 답변
데이터에서 NO STRUT TENSION 옵션이 입력이 되어서 스트럿에 인장력이 걸리지 않게 되며, 스텝18 부터 인장력이 작용하는 상태(-축력)이나 이 옵션으로 인하여 0 으로 표시 됩니다.
변위가 크게 되는 부분은 NO STRUT TENSION 옵션이 있을 때 반복계산 수폄과정에 문제가 있어서 보완을 했습니다. 보완한 프로그램 보내 드렸습니다.
이 데이터와 같이 복잡한 경우에 대한 "스트럿 인장력 불허용" 테스트가 충분하지 않았던 것 같습니다.
2)또한 EGAP에서 되메우기 토사의 default 값을 적용(입력 x) 했을시 변위가 80mm 발생하나, EGAP에 default값과 동일한 1000t/m2을 직접 입력했을시 40mm가량 변위가발생합니다.ㅡ해당 입력 값은 동일한데 결과값이 다릅니다.
=> 답변
EGAP 미입력이라는 데이터
STEP 15 CONST SLAB
GAP 0.8
EGAP 0
RESTORE
CONST SLAB 1
EGAP = 0 으로 입력되어 되메우기 토사가 없는 것과 마찬가지 입니다.
EGAP 1000t/m2 으로 입력했다는 데이터
STEP 15 CONST SLAB
RESTORE
CONST SLAB 1
이 데이터는 GAP과 EGAP 이 입력이 되지 않아 프로그램내에서 다음과 같이 처리 되었습니다. (.out 파일)
>> 되메우기 흙의 탄성계수 = 10000.00(kN/m2)
>> 되메우기 흙과 내부 콘크리트 부재와의 간격 = 0.050(m)
두개의 케이스의 데이터 값이 다르기 때문에 변위값도 달라 집니다.
변위가 큰 문제는 처음 답변 문항과 같이 수렵방법을 개선하여 줄어 들었습니다. 새로 보내 드린 프로그램으로 테스트 해 보시기 바랍니다.
3) sunex 결과값 확인시 되에우기 흙과 내부 콘크리트 부재와의 간격이 0.05m로 나와있습니다.(GAP에 0.8m를 입력했음.)
해당 결과값이 이상하여 관련 sunex 데이터를 첨부하니 확인 및 답변 부탁드립니다.
해체 검토에 관해서는 간격이 넓어 이미 FILL로 해체검토는 해석 진행했습니다.
=> 답변
스텝데이터가 시작될 때까지 모델데이터에서 GAP과 EGAP이 입력이 되지 않았기 때문에 default 값으로 0.05 로 찍혀 있습니다. 스텝15에서 입력을 했기 때문에 스텝 15에 보면 새로 입력된 값으로 0.8 로 다시 설정됩니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수