(주) 다솔컨설턴트
serial No. : 1994-0072
버전 : ver. w7.81vs
안녕하세요!
sunex 검토 중 문의사항이 있어 글 남깁니다.
1. 복공 관련 검토 중 복공 관련 부재(주형보, 주형지지보, 중간말뚝 등)
허용휨응력 산정시 160 MPa가 아닌 165 MPa 로 검토되는 이유? (SS275 기준)
=>답변
복공은 강교설계기준을 따르도록 하고 있습니다.(가설교량 및 노면복공 설계기준 KDS 21 45 00 2022)
강교설계기준 4.2.2 표4.2-1 에 165 로 되어 있습니다.
2. 복공 중간말뚝 합성응력 검토시오일러 좌굴응력이 0으로 계산되며 합성응력이 1 이상인 값에 OK로 검토되는 이유?
검토 중 상기의 2가지 내용이 있어 문의 드립니다.
DATA 파일 같이 첨부하오니 확인 부탁드립니다.
감사합니다.
=> 답변
강교 설계기준 4.3.3 에 보면 합성응력 검토시 오일러 좌굴응력 항목이 없습니다. 허용압축응력에 좌굴응력이 반영이 되어 있습니다.
sunex 복공계산결과에 나와 있는 식
fc fb
FScb = ─── + ──────────
fca fba x (1 - fc/fea)
에서 fea 항목이 없도록 수정하겠습니다.
안전율이 1 이상인데도 OK 로 나타나는 것은 수정하겠습니다.
89.8 183.1
▶FScb = ──── + ──────────────
178.4 (184.6 x (1 - 89.8 / 0.0)
= 1.50 O.K (합성응력)
수정후 내용입니다.
토질및기초기술사 공학박사 장찬수