철근의 허용응력 관련 문의 2024-08-18

===================== 원글 내용 ====================

안녕하십니까?

다름이 아니오라 CIP에 대한 설계시 철근허용인장응력 입력치에 대해 궁금한 점이 있어서 글을 남김니다.

ver7.51의 디자인메뉴얼에서는 CIP에 적용하는 철근 허용인장응력이 항복강도 400일경우 180MPa로 항복강도의 45%가 허용인장응력으로 나타나 있습니다.

이는 가설흙막이 설계기준(2022)의 철근의 허용휨 인장응력인 0.45~0.5의 기준을 볼 때는 일치하는 것으로 나타납니다.

그러나 저희 회사에서 사용하는 SUNEX 7.72에서는 CIP에 적용하는 철근허용잉장응력이 항복강도 400일 경우 200MPa로 항복강도의 50%를 적용하는 것으로 나타나 있습니다.

이에 대한 기준은 언제 변경된 것인지 변경되었다면 그 근거는 어디서 찾을 수 있는지 답변부탁드리겠습니다.

감사합니다.


=> 답변

1) 철근의 허용응력은 콘크리트구조설계기준 2003 에 있으며 SD40 의 경우 180 MPa 로써 ver 7.51과 일치 합니다.

2) 2020년 가설흙막이 설계기준에서는 이를 잘 못 인용하여 할복강도에 상관없이 0.5 fy로 기술하고 있으며 SD40의 경우 200 MPa 로써 ver 7.72 와 일치 합니다.

3) 가설흙막이 설계기준 2022 에서는 잘 못 인용한 것을 수정하여 콘크리트구조설계기준과 일치 시켰습니다. SD 40,의 경우 180 MPa 로써 최근의 sunex 버전에서 이 값을 사용하고 있으며, 종전 종전 버전 7.51,과 같은 값이 되었습니다.

참고로 자료를 첨부 합니다.

토질및기초기술사 공학박사 장찬수




Comment

작성자 : 비밀번호 :