6968번에 질문에 대한 추가 질의 입니다. 2024-08-20

===================== 원글 내용 ====================

1. 서넥스  데이터에 입력된 길이와  지하수해석에  명기된 길이가 상이하여 

    서넥스  데이터의 길이로 수압데이터를 작성하였으나  지하수해석시 적용된 벽체길이가

   12.93이 아니 10.9로 적용되어 계산 되어서 서넥스  데이터에 적용되었습니다.

--> 이부분은 CUTOFF_WALL 명령어를 적용 하였더니 수압이 중간에 끊기는거 없이 흙막이 벽체 끝까지 내려갔습니다

    (CUTOFF_WALL명령어가 그라우팅을 계산할때 사용하는걸로 알고 있는데 그라우팅이 굴착바닥보다 위에 있어도 저렇게 적용 

     시켜도 되나요?)

2. 간혹 검토시 PWATER_PRESSURE가 생성되지 않는 경우도 발생하곤 합니다

--> 계산 데이터 파일과 해당 단면을 첨부 드립니다 엑셀로 계산서 생성시 PWATER_PRESSURE 가 없어집니다.


*혹시 입력시 잘못된 데이터를 작성하였는지 해석시 오류인지 확인부탁드립니다.


=> 답변

cutoffwall은 cip  벽체와 같이 차수벽일 때는 필요가 없습니다.

보내 드린 최신 버전으로 계산해 보시기 바랍니다.


Comment