Serial No. : 2010-0687 User : (주)다우씨에스
1. 키커블럭 설계시 단위중량을 수정하고 싶은데
수정을 어디에서 하는지 몰라 문의 드립니다.
알려주시면 감사하겠습니다.
=> 키커 블럭 중량 수정하는 부분은 없습니다
지하수위 이상 부분은 25kN/m3 , 지하수위 이하 부분은 15kN/m3 으로 계산이 됩니다.
수정하시려면 출력 쉬트에서 해당 항목을 찾아 가면서 수정을 해야 합니다.
*참고 : 바뀐 설계기준에서는 지하수위 이상부분 24.5 로 되어 있습니다. (ver 8.10 에 반영)
토질및기초기술사 공학박사 장찬수