SUNEX더 나은 삶을 추구하는 지반기술

질문답변

복공 주형보,주형지지보 관련 2025-03-17


===================== 원글 내용 ====================
S U N E X ver w7.81vs , Serial No. : 2012-0723 다한이앤씨

1. 주형보 해석시 단순보로 검토되는 건가요? 단순보로 검토된다면 연속보로 검토하려면 디자인 띠장처럼 선택할수 있는 방법이 뭐가 있을까요?
※ 중간말뚝이 설치되니 주형보가 연속보 구조로 바뀌어 2경간 연속보로 해석해달라는 말이 있어 질의드립니다.
=> 어렵습니다.
단순히 등분포 하중이나 집중하중에 대한 단순보 연속보 공식 적용문제가 아니고, 다양한 하중을 이동시켜가면서 최대모멘트와 전단력을 구하고 있어서 현재 상태에서도 계산이 벅찬 형편입니다. 연속보까지 고려하기가 어려운 실정입니다.


2.주형지지보(내측)에 2H-300x300x10x15로 설치하려하는데 합성단면이 아니니 해석시에는 H-300x300x10x15로 검토하여야 하나요?
=> H-300x300x10x15 한개로 검토해야 합니다. 다른 한개의 H-300x300x10x15는 반대쪽의 하중을 감당해야 합니다.

Comment