Serial No. : 2014-0750 User : 제이피엠엔지니어링
안녕하세요 제이피엠 구조부 주임 김도현입니다
자립식 흙막이 검토중에 점성토 지반에 PECK1 토압 적용에 있어서
가설흙막이 설계기준의 그림 1.3-1의 (C) 단단한 점성지반을 기준으로 적용하였습니다
그런데 결과창의 발생변위량이 랭킨토압으로 검토한 굴착 단계별 토압에서의 발생변위량과 차이가 너무 많이 나서 여쭤보려고합니다
제가 peck1 명령어를 잘못 이해해서 이런 결과가 나오는 것인지 검토 부탁드립니다