Serial No. : 2014-0750 User : 제이피엠엔지니어링
안녕하세요 제이피엠 구조부 주임 김도현입니다
자립식 흙막이 검토중에 점성토 지반에 PECK1 토압 적용에 있어서
가설흙막이 설계기준의 그림 1.3-1의 (C) 단단한 점성지반을 기준으로 적용하였습니다
그런데 결과창의 발생변위량이 랭킨토압으로 검토한 굴착 단계별 토압에서의 발생변위량과 차이가 너무 많이 나서 여쭤보려고합니다
제가 peck1 명령어를 잘못 이해해서 이런 결과가 나오는 것인지 검토 부탁드립니다
=> 답변
지반은 점착력 15 kN/m2 을 가지고 있어서 자립성이 어느정도 있습니다. rankine 토압에서는 점착력이 고려되어 토압이 많이 경감됩니다. 출력물을 보시면 자립가능한 깊이까지의 토압이 0 으로 되어 있습니다. 그래서 변위가 작게 나온 것으로 보입니다.
PECK 토압에서는 점착력으로 인한 자립성이 고려가 안되어 변위가 많이 나온것 같습니다.