시엠엔지니어링 (99-344)
안녕하세요,
1. 같은 조건에서 측면말뚝을 H-PILE과 CIP를 적용할때 CIP의 단면력 및 변위가 H-PILE 적용때보다 너무 크게 나옵니다.
일반적으로 벽체 강성이 좋아지면 단면력 및 변위가 줄어들는걸로 알고 있는데 더 늘어나는 이유를 알고 싶습니다.
H-PILE 및 CIP data파일 첨부 합니다.
2. SHEET+H-PILE 합성부재 자료입니다.
부재설계까지 완료하고 설계를 누르면 '9' 런타임 오류 메시지가 뜹니다.
확인 부탁 드립니다.