안녕하세요,
1. 같은 조건에서 측면말뚝을 H-PILE과 CIP를 적용할때 CIP의 단면력 및 변위가 H-PILE 적용때보다 너무 크게 나옵니다.
일반적으로 벽체 강성이 좋아지면 단면력 및 변위가 줄어들는걸로 알고 있는데 더 늘어나는 이유를 알고 싶습니다.
H-PILE 및 CIP data파일 첨부 합니다.
=> 답변
변위는 흙막이 벽의 강성이 크지면 줄어드는 것이 맞습니다.
이 데이터의 경우는 흙막이 벽의 강성외에도 토압의 크기가 영향을 미칩니다.
흙막이 벽에 작용하는 토압이 작아지면 줄어 듭니다. CIP 의 경우 연속벽형이므로 토압이 전체적으로 작용합니다.
H pile의 경우는 주동토압의 작용폭은 0.3 정도로써 흚막이 벽의 간격이 1 미터라고 하면 약 30% 밖에 작용하지 않습니다. (굴착면이하 부분입니다)
수동측은 0.9 로써 약 90% 가 작용합니다. 주돋토압이 많이 줄어들기 때문에 변위가 줄어듭니다.
강성에 의해서 어떻게 영향을 미치는지 밝혀 보시려면 H pile 주동토압작용폭, 수동토압작용폭을 전부 연속벽과 같이 입력해 보면 명확히 알 수 있습니다.
2. SHEET+H-PILE 합성부재 자료입니다.
부재설계까지 완료하고 설계를 누르면 '9' 런타임 오류 메시지가 뜹니다.
확인 부탁 드립니다.
=> 답변
sunex 프로그램은 수직구 해석용으로 개발 된 것이 아닙니다.
이 데이터의 경우 수직구로써 버팀대가 40개가 들어가 있으며 일반 흙막이 벽에 비하여 규모가 많이 큽니다.
이 데이터가 돌아가기 위해서는 프로그램 코드를 상당부분 수정해야 하기 때문에 시간이 좀 필요해서 중간답변 드립니다.
수정 작업은 과거 버전에 할 수가 없으며 최신 버번에 하게 됨도 알아주시면 좋겠습니다.